Tổng quan về quạt tăng áp cầu thang


khi hỏa thiến xảy ra từ 1 phòng (căn hộ), khói sẽ lan ra hành lang, thành thử phải với quạt hút khói ở hành lang (smoke control exhaust system) sử dụng để giảm thiểu tác động của khói. quạt này gồm các van khói (luôn đóng) đặt dưới nai lưng mỗi tầng nối với các ống hút nơi quạt hút đặt trên mái. khi mang dấu hiệu báo cháy, van khói tại tầng bị cháy và quạt hút được kích họat mở để hút khói. Ống khói phải cao hơn đỉnh mái nhà tối thiểu hai,5m. Quạt dạng chịu nhiệt.

Theo những tiêu chuẩn nước ngoài: nguyên lý hoạt động của quạt tăng áp cầu thang Cầu thang thoát hiểm kín (không bắt buộc đối mang những cầu thang hở) nên được tạo áp 20 – 50 Pa để khói chẳng thể thâm nhập vào cầu thang (TCVN là 20 Pa), trong nếu người dân được tản cư qua phòng đệm thì véc tơ vận tốc tức thời gió qua cửa là 0,75 – 1,3 m/s. Số lượng cửa mở bình thường là một cửa tại tầng trệt (thoát hiểm ) và 1 cửa ở tầng bị cháy.

Khoang cho quạt cầu thang máy bao gồm cầu thang máy thường ngày và thang dành cho hàng ngũ cứu hỏa, cứu hộ… hoạt động trong thời gian cháy cũng cần được tạo áp như cầu thang bộ.

không khí cấp vào cầu thang bộ và cầu thang máy sở hữu thể từ 1 hoặc đa dạng quạt, thổi thẳng vô cầu thang hoặc qua ống cấp gió.

phương pháp tính trở ngại trục đường ống và mua quạt theo những phương pháp tính thường nhật.



Tổng quan về quạt tăng áp cầu thang :

Vấn đề an toàn cho nhà cao tầng (từ 10 đi 30 tầng) là vấn đề mới, nó đòi hỏi các cơ quan khả năng nên có những quy định đồng bộ về:

+ định nghĩa .

+ phương pháp luận tính tóan.

+ Tiêu chuẩn – Quy phạm.

tại VN – Tiêu chuẩn đã được ban hành từ 1996 ( TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng – yêu cầu kiểu dáng – Điều 11: hút gió và hút khói ), hoặc sở hữu thể áp dụng theo tiêu chuẩn BS 5588:1978; BS 5588:1998; CP 13; ASHRAE Standard 15- 2007, BS EN 12101-6:2005….

· Tiêu chuẩn của mỗi nước mỗi khác: áp suất trong cầu thang, số cửa mở, véc tơ vận tốc tức thời gió qua cửa….

· Cụ thể nội dung của quạt tăng áp cầu thang:


CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI VIMAX

Cơ sở 1: Tòa nhà FOMEX, ngõ 68 đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, TP Hà Nội

Cơ sở 2: 79/3 Trần Xuân Soạn, Phương Tân Thuận Tây, Quận 7. Tp. HCM

Hotline: 0976578989

Email: quatvimax@gmail.com

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Địa chỉ: Lô 49G KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

HotLine: 0913616338
__________________
xem them Dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp tại Hà Nội
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:47 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi SangNhuong.com

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.